snowfox373 2007-4-24 23:15
建筑装饰装修工程质量验收规范
中华人民共和国国家标准
T
Bq1n;yx
g
GB 50210-2001.hh9T;?8E e8C
建筑装饰装修工程质量验收规范
Ri~|X
i
Code for construction quality acceptance9MEP PoT
of building decoration
1h|l?;E
2001—11—01发布 2002—03—01实施+l5@%k/@iy{
中华人民共和国建设部'q\'e1ii#WXC`
中国质量监督检验检疫总局W"c4SC:m
联合发布
e8[f0cM3@h-Mc0C
C-l@wd:Jj]-t/I
附建筑装饰装修工程质量验收规范下载版mJs
p/B6p
1 总 则
7n FM3Pw/r5cldV
1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本规范。
;tuh
^ nk
1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。
3W4E(~6E*H+}tao
1.0.3 建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的要求不得低于本规范的规定。
.a1Nx0gn
1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)配套使用。
#z2ww5PA7Di;]
1.0.5 建筑装饰装修工程的质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。[pIFDV.a:d*W
eMZo6t%N2A
2 术 语i?!_&F*Hax-t(A
2.0.1 建筑装饰装修 building decoration}V EjT]k"x
为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物,对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。S#vWj{}
2.0.2 基体 primary structure
M:bk`6wx4g
建筑物的主体结构或围护结构。
'C T6h(YO(suG
2.0.3 基层 base course8eQ-ciE%l
[
直接承受装饰装修施工的面层。
+M}6y:zd
P.R#Kb$zm
2.0.4 细部 detail
Mm4KAu1|"D
建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。I!D6P5`e y
N
k$\m-m8z%iA
3 基本规定
[]9Y;N1EO
3.1 设 计kXr0HW:^o,i
3.1.1 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。'l9PU+V&a%u\3E*A
3.1.2 承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责。
FsX5lV"x
3.1.3 建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。4N/]9DK_$p
3.1.4 承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察,设计深度应满足施工要求。kc~OyBH
3.1.5 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
)N?e5}5@
L^m'b
3.1.6 建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定。!M,W au#KG0i
3.1.7 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时,应进行防冻或防结露设计。
si&Q#qij;?.] R y
3.2 材 料
,zw)g? s,m#]
3.2.1 建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。
0n7q J4mAi
3.2.2 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的规定。
9K3F3Z,?y:vE
3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
3R%\r D}
3.2.4 所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。'eHM2R/a
3.2.5 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本规范各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。7~3Xr
|$c
3.2.6 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议时,应进行见证检测。"J+JLt7Tfm/@
3.2.7 承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。
z4`RR6g0H-T
3.2.8 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中,必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。Ak5t{{O.WSf
3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。
g-yOt;aXT
3.2.10 现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等,应按设计要求或产品说明书配制。
gX;L#LHsB1K
3.3 施 工
4^^N-z-wV}fA$m
3.3.1 承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制。B7^gV5U/mi%X
3.3.2 承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。#U-bBImp
@p-Er
3.3.3 建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和本规范的规定,由于违反设计文件和本规范的规定施工造成的质量问题应由施工单位负责。
\]G:m8v/nuE
3.3.4 建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。+Mq
eL"XGn:u
3.3.5 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
$HHkGtxl2L
3.3.6 施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识。nKhV3TN X
3.3.7 建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到本规范的要求。4A!kC:u
So
3.3.8 建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有关各方确认。kMQ mx4{5{)?;TG
3.3.9 墙面采用保温材料的建筑装饰装修工程,所用保温材料的类型、品种、规格及施工工艺应符合设计要求。
'{;o:HB(E0~-^
3.3.10 管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成,当必须同步进行时,应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。%P/kE-Up G,Z1U4n6z
3.3.11 建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线。)N q]p V![L`4t
3.3.12 室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。.\2sg
A [J7h!m}
3.3.13 建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保护,防止污染和损坏。
1U1?-k(V:sE8z
3.3.14 建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。"~H1Tn5Ag~
4 抹灰工程%Vp
aII
~,Q_O[0Q
4.1 一般规定
!ZHLc)]3j
4.1.1 本章适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收。
%_{)p e)y/s1KqF?4g
4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
(n @+_V/l&w9z
1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
_.r[0E,`1m$?'c
2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。0Ug?*c0B
3 隐蔽工程验收记录。8r5s~!`d%u
4 施工记录。1F qWx_ uX g
4.1.3 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。$cDt[!m
4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
4G/j#W(W ql,m(o
1 抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。/M_
@2DG9x`
2 不同材料基体交接处的加强措施。
}
Em9|t!G,H"yb
4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:g5Y7lqS6M_p
1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
\b(jf(QJ6U
2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
I2tD4zJ9`
4.1.6 检查数量应符合下列规定:;L.bpVk8Mq
1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
~^\
D `F
2 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。.]$o'FI:EK[k
4.1.7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。-Z"n7uS3A"X+k#y-{
4.1.8 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。"V[s3V @%fiKR/_1O
4.1.9 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
:v+L_uO5y.N,l
4.1.10 当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。W"C&Q