查看完整版本: 天正暖通THvac常见问题以及解决方法

snowfox373 2007-6-2 00:43

天正暖通THvac常见问题以及解决方法

[b][color=#0f409f]负荷计算中朝向修正系数能否用户自己设定?[/color] [/b]+X d|4\&BlJ7w
  可以设定。进入'负荷计算',点取屏幕右侧菜单的最下面的'朝向修正'命令,在对话框中可以进行参数的修改。-s D MP"iC@/Xj-fR
[b][color=#0f409f]暖通软件屏幕右侧菜单太长,无法完全显示?[/color][/b]$hw1D^&ct3x.?
  这种情况您可以通过更改菜单字体来实现。点取R14的'工具'菜单中的'系统设置'命令,然后在对话框中点取'DISPLAY'命令,在该对话框中点取'FONTS'按钮,屏幕弹出字体设置的对话框,在该对话框中将字体适当地改小即可。另外,也可以用这种方法设定菜单文字的字体。
#@KO7LQ{F [b][color=#0f409f]空调水路绘制中,点取'双管绘制'或'三管绘制'命令后,在对话框中无法选取两根或三根管线,该命令应如何实现?[/color][/b]
N Z H&ESh+yF.~&g)y'F   使用多管线绘制的命令,选取管线时应该先按'CTRL'或'SHIFT'键,同时用鼠标选取管线形式即可。
%K7P3K"I3` [b][color=#0f409f]暖通R14中的鼠标中键菜单功能,我使用的鼠标无中键,应该怎样实现这项功能[/color][/b]
5O;K3W7S#f_T   按'CTRL'或'SHIFT'键,同时单击鼠标右键,屏幕会弹出中键功能菜单。[G1a*B R6N-RyU#z
[b][color=#0f409f]暖通系统图库中图块是否可以修改?[/color][/b]
\/kird!_   图库中天正固有的图块用户是无法修改的。您可以输出天正图块后,按照自己的要求加以改变,再存入系统图库中,这种图块是可以进行修改的。
lvn3JMMTm [b][color=#0f409f]暖通计算中查询计算结果太麻烦,是否有捷径?[/color][/b]+v+Ndk A;O9w8Xx
  天正暖通2.0版中,各项计算菜单中都增加了'简单结果'和'详细结果'两项命令,您可以通过'简单结果'来查看计算的终值;通过'详细结果'查询计算的详细的过程及计算结果。;N8cX%s'zo\$P I@
[b][color=#0f409f]在暖通软件中,如果新开一张图后菜单中的许多命令都无法使用,命令行一直提示:?/Create/Load/Set:,并且确认钥匙盘或锁工作正常,如何解决这类问题?[/color][/b]
[z6P Y3t   这主要是因为您在选择模板时出现错误引起的。在新开一张图时,屏幕弹出'创建新图'的对话框,在该对话框中单击'Use a Template',在'Select a Template'中选取'Acad.dwt'模板,然后点取'OK'。这样便可以解决这类问题。%n.E-j cda
[b][color=#0f409f]在天正暖通软件绘图中,使用某些命令选取某一图形或线段时,该图形或线段会变虚,结束该命令后,该图形一直是虚线,如何将虚线变为实线?[/color][/b]
$V)BD,[+jlw   您可以在命令行输入REGEN命令或点取'视图'菜单中的'重生成'命令,虚线将变为实线
页: [1]
查看完整版本: 天正暖通THvac常见问题以及解决方法