发新话题
打印

[中级试卷] 监理师建设工程监理案例分析(二)

监理师建设工程监理案例分析(二)

背景材料:
$ O3 [" Q3 S: q+ x  监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务,该工程由甲施工单位总承包。甲施工前段时间选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件:
  ?( B+ w- K, d4 d) {7 R+ W4 U1 N2 g7 z/ h0 F3 X5 ~
  事件1、专业监理工程师在熟悉图纸时发现,基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后,口头同意了总监理工程师的更改方案,总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。 事件2、施工过程中,专业监理工程师发现乙施工前段时间施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工前段时间发出了整改通知。甲施工单位回函称:乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的,所以本单位不承担该部分工程的质量责任。% k6 E# J8 u3 `7 E% m% ^/ Z
+ m  W9 D. M8 @" r
  事件3、专业监理工程师在巡视时发现,甲施工前段时间在施工中使用未经报验的建筑材料,若继续施工,该部位将被隐蔽。因此,立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响,乙施工单位也被迫停工)。同时,指示甲施工单位将该材料进行检验,并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认,并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后,证实材料合格,可以使用,总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
4 _- J; l, {  \0 ?4 X, |* y/ i; a2 U. f8 P" s6 \( I/ V0 W
  事件4、乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工前段时间提出补偿要求,而甲施工单位称:此次停工是执行监理工程师的指令,乙施工单位应向建设单位提出索赔。( c6 e7 g4 S& E, ]" y" d
2 B; |7 W8 h1 @& ~/ ~$ J2 D
  事件5、对上述施工单位的索赔建设单位称:本次停工是监理工程师失职造成,且事先未重复建设单位同意。因此,建设单位不承担任何责任,由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
& x; t( r  k5 K) q0 h" F9 [2 p& M: V4 \$ v
  问题:
! D' Z7 O7 q7 U) M. p$ ?8 H/ f/ X. s5 i0 d, M
  针对上述各个事件,分别提出的问题如下:+ M5 U6 S, B6 a: Z9 j  U
3 q/ V4 L3 c) p, {  o
  1、请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?
1 N8 ?( f2 s9 h- V$ |2 h
% w6 L: I7 e9 @9 M8 P  2、甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么?
7 Z$ s3 j3 Q* _2 `# C* U
' E* `, z. y. M5 N1 F. o  3、专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。
" O% ^& @3 a1 p# g2 p) ]4 p% x& {8 X7 d% U& a
  4、甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?3 m( c+ b0 Z( y

; `/ ~& [# h! M6 X  5、建设单位的说法是否正确?为什么?
赠人玫瑰,手有余香。

TOP

参考答案:  . K3 K1 E. a1 X

. E0 d% `0 v5 O; T  针对上述5项事件的5个问题,逐个解答如下:
+ X' {! S4 ^8 k: s  L2 _
6 q9 D* @. ]1 O" c  1、总监理工程师不应直接致函设计单位。因为监理人员无权进行设计变更。
* l' ~  h4 s, v. k/ W* G8 m+ S! v* M9 M2 v5 j
  正确处理:发现问题应向建设单位报告,由建设单位向设计单位提出变更要求。) e3 }. n8 Q- L! F5 ?8 q
  `) Y& c+ G  }  b+ J
  2、甲施工单位回函所称,不妥。因为分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失,总承包单位承担连带责任。
# _; A2 s: n8 E
4 T- T' g9 g: T5 D0 c, C( k  总监理工程师签发的整改通知,不妥,因为整改通知应签发给甲施工单位,因乙施工单位与建设单位没有合同关系。3 O% f! x7 t' ]- ^# y8 Z" B7 p
1 l* q1 c- _5 r. O6 p; w3 ]' `
  3、专业监理工程师无权签发《工程暂停令》。因为这是总监理工程师的权力。
! E1 Y9 T  B$ p8 v, a; @
2 C. B) U$ [$ q3 r; h, k0 Q" j  t  下达工程暂停令的程序有不妥之处。理由是专业监理工程师应报告总监理工程师,由总监理工程师签发工程暂停令。
* ^7 h+ f8 v* R( W$ L& D% C/ D) N) }, n/ D9 F
  4、甲施工单位的说法不正确。因为乙施工单位与建设单位没有合同关系,乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。
- _# m( M2 I2 j/ Q& w  x' W$ e* w  U, W7 i4 _4 E9 d) v! n
  5、建设单位的说法不正确。因为监理工程师在是合同授权内履行职责,施工单位所受的损失不应由监理单位承担。
赠人玫瑰,手有余香。

TOP

恒温恒湿箱/振动台/纸箱抗压试验机/跌落试验机/模拟运输振动台

东莞市贝尔试验设备有限公司是一家专业生产和销售恒温恒湿箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验箱,高低温湿热试验箱,纸箱抗压试验机,冷热冲击试验箱,盐雾试验机,盐雾腐蚀试验箱,环压试验机,纸带耐磨试验机,无转子硫化仪,步入式恒温恒湿室,熔融指数仪,模拟运输振动台,电磁振动台,万能材料试验机,跌落试验台,破裂强度试验机,纸箱耐压试验机,振动试验机,电池检测仪器,挤压试验机,电池冲击试验机等试验设备。
) z  u4 m# z" J6 H6 x: khttp://www.bell0769.com.cn
1 H3 d6 v/ ?' K+ ^# \( a电话:0769-22013346,22673533,22673599

TOP

发新话题